Hej!
Har kopplat in en D2PC 2 IO med pullup-motstånd med en ca 7 meter lång kabel kopplad till en tryckknapp. Är det mest optimalt med denna eller skall man ha den utan pullup?
Jag upplever att den blir lite känslig och ger "falska"triggers. Kapar jag kabeln så verkar det stabilare men jag har svårt att göra det.
Skall man ansluta ett motstånd i serie eller är utan pullup bättre etc?
MVH Peter
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 16 sep 2011, 10:32
Hur har du kopplat?
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
rhoddas
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 91 Blev medlem: 28 jan 2010, 16:07
Ort: gävle
Inlägg
av rhoddas » 16 sep 2011, 10:57
elf98 skrev: Hur har du kopplat?
anslutit dörrklockans tryckknapp till G och A kabellängden här är kanske 7 meter.
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 16 sep 2011, 11:00
Hur är kortet spänningsmatat? Från USB över en lång kabel?
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
rhoddas
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 91 Blev medlem: 28 jan 2010, 16:07
Ort: gävle
Inlägg
av rhoddas » 16 sep 2011, 11:12
elf98 skrev: Hur är kortet spänningsmatat? Från USB över en lång kabel?
egen utgång från hub (ca 3 meter kabel)
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 16 sep 2011, 19:31
Då borde det inte vara spänningsmatningen som krånglar.
Jag vet inte vilken storlek på pullup-motståndet som används, men om du sätter ett motstånd på ~10kOhm mellan +5V och ingången för strömmen öka och risken för störningar minska.
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
rhoddas
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 91 Blev medlem: 28 jan 2010, 16:07
Ort: gävle
Inlägg
av rhoddas » 16 sep 2011, 19:45
elf98 skrev: Då borde det inte vara spänningsmatningen som krånglar.
Jag vet inte vilken storlek på pullup-motståndet som används, men om du sätter ett motstånd på ~10kOhm mellan +5V och ingången för strömmen öka och risken för störningar minska.
Osäker på hur du menar. Jag bifogar en bild på hur det är kopplat idag. Det är alltså ingen spänning på "strömbrytarsidan"
Bilagor
dörrklocka.PNG (8.83 KiB) Visad 9784 gånger
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 16 sep 2011, 22:34
Problemet nu är att ingången är för känslig och triggar på störningar som kommer in via kabeln. Om du sätter ett motstånd på ca 10kOhm mellan A och + kommer ingången troligtvis bli lite mindre störkänslig.
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
rhoddas
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 91 Blev medlem: 28 jan 2010, 16:07
Ort: gävle
Inlägg
av rhoddas » 16 sep 2011, 23:33
Tack för tipset! Jag skall skaffa ett motstånd asap och testa. Det är alltså bättre förutsättning att köra med D2PC IO med inbyggt pullup än utan?
Jag är fortfarande lite osäker på när man använder D2PC IO med pullup eller utan pullup...
//Peter
rhoddas
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 91 Blev medlem: 28 jan 2010, 16:07
Ort: gävle
Inlägg
av rhoddas » 17 sep 2011, 23:02
Det verkar faktiskt fungera bra nu! Får ge det några dagar.
Problemet blir väl om jag vill använda både A och B kanalen samtidigt på motsvarande sätt. Triggas A så blir ju B också triggad.
Krävs det alltså två fysiskt olika DP2PC i detta fallet?
Tack för tipsen!
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 18 sep 2011, 08:58
Det ska inte vara några problem att använda båda kanalerna. Ingången sänker bara det motstånd som är kopplat till den egna kanalen.
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
rhoddas
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 91 Blev medlem: 28 jan 2010, 16:07
Ort: gävle
Inlägg
av rhoddas » 18 sep 2011, 10:54
elf98 skrev: Det ska inte vara några problem att använda båda kanalerna. Ingången sänker bara det motstånd som är kopplat till den egna kanalen.
Men jag uppfattar som om jag använder kanal A så påverkas kanal B i detta scenario
Bifogar bild i form av mästerverk
Bilagor
dörrklocka2.PNG (47.99 KiB) Visad 9739 gånger
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 18 sep 2011, 11:25
Du tänker rätt men fel! Tar du ett motstånd per kanal kommer det att fungera.
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
rhoddas
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 91 Blev medlem: 28 jan 2010, 16:07
Ort: gävle
Inlägg
av rhoddas » 18 sep 2011, 14:14
elf98 skrev: Du tänker rätt men fel! Tar du ett motstånd per kanal kommer det att fungera.
Ja ibland har man otur när man tänker. Det verkar fungera bra nu! Tackar!
rhoddas
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 91 Blev medlem: 28 jan 2010, 16:07
Ort: gävle
Inlägg
av rhoddas » 15 okt 2011, 16:08
Faktum är att jag efter att kompletterat med en liten kondensator på ingången (förutom spänning via motstånd) så är allt mkt stabilt