Har monterat Rj11-kontakter på mina tempsensorer som bara hade lösa kablar i änden.
På sensorn är ben 1 & 3 hoplödda med 2 tp-kablar och databenet, 2, har också två kablar.
Resten av kabeln är vanlig telefonledning, 4-ledars.
Det sitter en DS9490R i datorn och sedan RJ11 förgreningar, av typen en till två, på kabeln.
Har satt på 5 st förgreningar och 5st sensorer och kabellängden är 30m. Allt frid och fröjd.
Kopplar på ytterligare 15m och nu strular det direkt, får bara värden från en eller två sensorer, och de är inte ens de "närmaste". Efter ett tag så blir det bara en snabb "blink" på MicroLan Active lampan i Logtemp. Inga värden.
(Har testat att även denna kabeln fungerar "ensam")
Har också en TP-kabel på 50m som ej används. När jag kopplar in denna slås allt ut på samma sätt, och då finns inte ens något monterat i "andra änden". Ingen kortis heller, bara lång kabel.
Med min förra dator var det inga problem att köra detta, kan det vara olika "kvaliteter" på USB-värden i olika datorer.
Har testat alla USB-uttag med samma verkan.
Det sägs på många ställen att upp till 200m ska kunna fungera...
Borde jag löda om sensorerna och spänningsmata dem istället?