Efter många om och men verkar jag nu har fått ihop loggningen. Har loggat ett par timmar för tillfället och det har genererat 2st poster i min MySQL databas. En fråga gav att motorn gått 15 sekunder (en gång 8 och en gång 6 sekunder).
Lösningen blev lite annorlunda:
Ett relä direktkopplat på matningen till 1-fas motorn till skruven.
Detta relä styr i sin ordning ett tidrelä DMB51CM24 med inställning ld som ger en puls vid tillflank och en vid frånflank på skruvreläet.
Detta genererar varje gång 2st nya poster i räknarens minne. Dessa läser jag med php (tid, differens mellan till och frånslag, samt senaste tidsstämplen från räknaren). En gång i minuten kör jag mitt phpscript som pollar räknarens minne och kollar om det kommit någon ny tid eller inte.
Vet redan en grej till jag måste göra dock, logga även tid nummer 2, så jag inte råkar polla under tiden motorn körs, kan bli lite långa tider då
Men men, kontentan är att det efter många om och men funkar, vet dock inte om detta fungerat även med en helt vanlig dual counter?