Jag har precis påbörjat mitt projekt där planen är att styra en länspump
med två flottörer kopplade till varsen DS2405.
Dock har jag redan stött på trubbel..
Problemet är att sensorerna inte syns i LogTemp. Bilderna nedan visar hur jag kopplat.
(Lödningen kunde vara bättre... )
Nu är klockan lite mycket så egentligen borde jag låta bli att svara, men ska inte moståndet på positiva sidan bort, alltså det som är anslutet till NO-brytaren?
Som du kopplat hamnar ju GPOI-pinnen på Vdd/2 Volt när brytaren sluter istf Vdd eller GND...
Har jag rätt eller borde jag gått och lagt mig istället?
Jag kan fortfarande inte hitta min DS2405 i Logtemp.
Är det någon som använt sig av en sådan, som vill ge lite support på koppling.
Jag vill ju som sagt ansluta en NO-sensor (min flottör) för att läsa av om den är öppen eller stängd. Men just nu kan jag inte ens se DS2405:an i Logtemp. Alltså även om jag plottar resten av kopplingen....
miktr skrev:Nu när jag sitter och testar så har jag insett att jag inte har någon spänning ut från röd sladd från min DS9490R... Ska inte den ge ut 5V där?
Ved inte vilken pinne röd är kopplad till, men pinne 1 ska ge +5V om jag minns rätt. Kolla databladet.