Jag skulle vilja mäta hur stor del av vår förbrukning som går till varmvatten för att kunna räkna på lönsamhet att gå över till solfångarlösning. Problemet är att beredaren är fast ansluten så jag kan inte använda en sån där stickproppsvariant av mätare. När jag öppnade kopplingsboxen såg jag att fyra trådar användes, dvs tre utöver jord. Ska inte trefas bestå av fyra trådar utöver jord?
Någon som har en idé på hur mätning skulle kunna ske (till rimligt pris)?
3 fas när det gäller värme är i regel just 3 faser utan nolla. Dvs 3 faser + jord så det kan mycke väl vara fallet hos dig. Man får mäta upp helt enkelt. Det skulle ju också kunna vara 2 faser + nolla + jord.
Tack för alla svar! 1-wire kör jag redan på temperaturen så det fixar jag lätt men det räcker kanske att man kan läsa av den en gång i månaden annars för att se hur stor del varmvattnet står för.
Kopplar man mätaren i serie innan beredaren då eller? Och om det nu skulle vara 3-fas utan nolla, funkar det lika bra eller vill mätaren ha nolla?
Klockren tråd!
Jag håller precis på och koppla in en Cewe Wh3036 före varmvattenberedaren.
Jag har två faser och jord fram till varmvattenberedaren, dvs ingen nolla tillgänglig.
Men så fort jag slår på säkringen för någon av faserna slår jordfelsbrytaren från.
Jag har en till Wh3036 som jag har kopplat in tidigare på tre faser och jord utan problem och då jag köpte ett antal på blocket tidigare så har jag testat med en annan enhet, så det borde inte vara ett fel internt i mätaren.
Nån som har ett förslag på hur man kopplar in en mätare när man bara har två faser och saknar nolla?