Problem vid inkoppling av DS2406

Teknisk support för produkter som finns på http://www.m.nu. Generella diskussioner rörande hårdvara hänvisas till teknikforumet.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
Micke-Falo
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 57
Blev medlem: 17 nov 2011, 19:33
Ort: Raftsjöhöjden/Frösön
Kontakt:

Problem vid inkoppling av DS2406

Inlägg av Micke-Falo »

Hej!
Jag håller på att bygga ett 1-wire när på min gård, jag har ett antal givare uppsatta som funkar UA, men när nu idag skulle jag bygga färdigt styrningen för elementet i pumphuset så blev det en massa felläsningar av givarna när jag kopplade in DS2406 som jag köpt. Kopplade bort den nu och då fungerade allt igen, det funkar dock bra även i min test rigg med bara en DS1820 samt DS2406an med en extra DS1820. Jag kör parasitmatning på alla givarna och en serielladapter i båda fallen..

/Micke
daromer
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 961
Blev medlem: 23 sep 2009, 09:31
Ort: Växjö

Re: Problem vid inkoppling av DS2406

Inlägg av daromer »

Störningar i nätet? Längre kablar?

Parasitmatade nät är ganska känslgiga. Räcker att man gör minsta förändring så kan det balla ur.

Hur exakt är det kopplat idag? Kabellängder, kabeltyp o.s.v

Själv rekomenderar jag en USB sticka samt aktiv matning istället.
Micke-Falo
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 57
Blev medlem: 17 nov 2011, 19:33
Ort: Raftsjöhöjden/Frösön
Kontakt:

Re: Problem vid inkoppling av DS2406

Inlägg av Micke-Falo »

Misstänkte nästan det, men det är bara när DS2406:an är ansluten.
Nätet är ett stjärnnät med 11m på längsta kabeln som förövrigt är den till pumphuset, även en 5V matning dit. Har använt vanlig ELLXB telefontråd 1 x 4 x 0,5 och allt fungerar fortfarande UA så länge som jag inte ansluter DS2406..

Vad är det som stör vid inkopplingen av DS2406:an? Är det att spänningen i nätet dyker så att jag måste spänningsmata alla givare med separat matning?
daromer
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 961
Blev medlem: 23 sep 2009, 09:31
Ort: Växjö

Re: Problem vid inkoppling av DS2406

Inlägg av daromer »

Har du osciloskop så kan du lätt kolla vad som är fel. Annars blir det gärna spekulationer.

Om du sätter en temp-sensor istället för 2406an? Vad händer då?
PerM
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 822
Blev medlem: 23 feb 2007, 14:46
Ort: Vallentuna
Kontakt:

Re: Problem vid inkoppling av DS2406

Inlägg av PerM »

Betänk att det är en brytare du kopplar in - du ska nu inte bara orka driva sensorerna utan också ev. elektronik runt omkring denna. Jag vet inte vad mer du har inkopplat men jag rekommenderar att du har en riktig matning till den för att få ett stabilt nät, parasitförsörjning är i min mening endast lämpligt i mindre nät med enbart temperatursensorer.
Micke-Falo
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 57
Blev medlem: 17 nov 2011, 19:33
Ort: Raftsjöhöjden/Frösön
Kontakt:

Re: Problem vid inkoppling av DS2406

Inlägg av Micke-Falo »

Får ta med oscilloskopet nästa helg o kolla, har kopplat ett nätaggregat att mata mitt nät och även då DS2406:an. Men det ska väl fungera att blanda parasitmatade och med separat matning? Eller har jag missuppfattat något? Kan det bli ett jordfel tackvare nätagregatet? Som sagt bara spekulationer, tar med skåpet och mäter nästa helg.
Senast redigerad av Micke-Falo den 02 jan 2012, 19:15, redigerad totalt 1 gånger.
Micke-Falo
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 57
Blev medlem: 17 nov 2011, 19:33
Ort: Raftsjöhöjden/Frösön
Kontakt:

Re: Problem vid inkoppling av DS2406

Inlägg av Micke-Falo »

daromer skrev:Har du osciloskop så kan du lätt kolla vad som är fel. Annars blir det gärna spekulationer.

Om du sätter en temp-sensor istället för 2406an? Vad händer då?
Det sitter två styckna i pumphuset och dom fungerar UA, det är när DS2406:an ansluts det blir knas.
daromer
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 961
Blev medlem: 23 sep 2009, 09:31
Ort: Växjö

Re: Problem vid inkoppling av DS2406

Inlägg av daromer »

Hur långt mellan 2406an och tempsensorerna? Det kan också spela roll.

Jag körde spänningsmatat nät på seriekabel inna och det går. Gäller att vara nogrann med potentialen. Det gjorde att jag kunde köra några mera spänningskrävande enheter. Kunde säkert hänga på 3-4 enheter till men det slutade ändå med ett riktigt nät.
Micke-Falo
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 57
Blev medlem: 17 nov 2011, 19:33
Ort: Raftsjöhöjden/Frösön
Kontakt:

Re: Problem vid inkoppling av DS2406

Inlägg av Micke-Falo »

daromer skrev:Hur långt mellan 2406an och tempsensorerna? Det kan också spela roll.

Jag körde spänningsmatat nät på seriekabel inna och det går. Gäller att vara nogrann med potentialen. Det gjorde att jag kunde köra några mera spänningskrävande enheter. Kunde säkert hänga på 3-4 enheter till men det slutade ändå med ett riktigt nät.
Det är ca 1,5m mellan tempsensorerna och 2406an.. och ca 11m in till huset där datorn står.
Micke-Falo
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 57
Blev medlem: 17 nov 2011, 19:33
Ort: Raftsjöhöjden/Frösön
Kontakt:

Re: Problem vid inkoppling av DS2406

Inlägg av Micke-Falo »

Skaffade en USB-adapter så var problemen ur världen..
Micke-Falo
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 57
Blev medlem: 17 nov 2011, 19:33
Ort: Raftsjöhöjden/Frösön
Kontakt:

Re: Problem vid inkoppling av DS2406

Inlägg av Micke-Falo »

Nu är problemen tillbaka, nätet går bara i några timmar med "pumphuset" kopplat. Allt fungerar perfekt i ett par timmar sen lägger nätet ned? Har även monterat en powerinjektor men problemet kvarstår? Kopplar jag bort pumphuset så funkar allt UA igen, ska vänta några timmar o sen koppla in det igen o se vad som händer, har inte med mig ocilloskåpet så jag inte mäta vad som händer.

/Micke
daromer
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 961
Blev medlem: 23 sep 2009, 09:31
Ort: Växjö

Re: Problem vid inkoppling av DS2406

Inlägg av daromer »

Fukt i den andre änden?
Micke-Falo
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 57
Blev medlem: 17 nov 2011, 19:33
Ort: Raftsjöhöjden/Frösön
Kontakt:

Re: Problem vid inkoppling av DS2406

Inlägg av Micke-Falo »

Inte vad jag kan se, men ska skära upp skarvarna o titta efter.
daromer
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 961
Blev medlem: 23 sep 2009, 09:31
Ort: Växjö

Re: Problem vid inkoppling av DS2406

Inlägg av daromer »

Kan vara svårt att se ibland. Men värmer du skarvarna rejält. Säg 60+ grader så kan man trycka ut fukten. Så ser du relativt snart om det var problemet. Det kan ju också ha ärgat sönder om det varit extremt.
Skriv svar