Hej!
Jag håller på att bygga ett 1-wire när på min gård, jag har ett antal givare uppsatta som funkar UA, men när nu idag skulle jag bygga färdigt styrningen för elementet i pumphuset så blev det en massa felläsningar av givarna när jag kopplade in DS2406 som jag köpt. Kopplade bort den nu och då fungerade allt igen, det funkar dock bra även i min test rigg med bara en DS1820 samt DS2406an med en extra DS1820. Jag kör parasitmatning på alla givarna och en serielladapter i båda fallen..
Misstänkte nästan det, men det är bara när DS2406:an är ansluten.
Nätet är ett stjärnnät med 11m på längsta kabeln som förövrigt är den till pumphuset, även en 5V matning dit. Har använt vanlig ELLXB telefontråd 1 x 4 x 0,5 och allt fungerar fortfarande UA så länge som jag inte ansluter DS2406..
Vad är det som stör vid inkopplingen av DS2406:an? Är det att spänningen i nätet dyker så att jag måste spänningsmata alla givare med separat matning?
Betänk att det är en brytare du kopplar in - du ska nu inte bara orka driva sensorerna utan också ev. elektronik runt omkring denna. Jag vet inte vad mer du har inkopplat men jag rekommenderar att du har en riktig matning till den för att få ett stabilt nät, parasitförsörjning är i min mening endast lämpligt i mindre nät med enbart temperatursensorer.
Får ta med oscilloskopet nästa helg o kolla, har kopplat ett nätaggregat att mata mitt nät och även då DS2406:an. Men det ska väl fungera att blanda parasitmatade och med separat matning? Eller har jag missuppfattat något? Kan det bli ett jordfel tackvare nätagregatet? Som sagt bara spekulationer, tar med skåpet och mäter nästa helg.
Senast redigerad av Micke-Falo den 02 jan 2012, 19:15, redigerad totalt 1 gånger.
Hur långt mellan 2406an och tempsensorerna? Det kan också spela roll.
Jag körde spänningsmatat nät på seriekabel inna och det går. Gäller att vara nogrann med potentialen. Det gjorde att jag kunde köra några mera spänningskrävande enheter. Kunde säkert hänga på 3-4 enheter till men det slutade ändå med ett riktigt nät.
daromer skrev:Hur långt mellan 2406an och tempsensorerna? Det kan också spela roll.
Jag körde spänningsmatat nät på seriekabel inna och det går. Gäller att vara nogrann med potentialen. Det gjorde att jag kunde köra några mera spänningskrävande enheter. Kunde säkert hänga på 3-4 enheter till men det slutade ändå med ett riktigt nät.
Det är ca 1,5m mellan tempsensorerna och 2406an.. och ca 11m in till huset där datorn står.
Nu är problemen tillbaka, nätet går bara i några timmar med "pumphuset" kopplat. Allt fungerar perfekt i ett par timmar sen lägger nätet ned? Har även monterat en powerinjektor men problemet kvarstår? Kopplar jag bort pumphuset så funkar allt UA igen, ska vänta några timmar o sen koppla in det igen o se vad som händer, har inte med mig ocilloskåpet så jag inte mäta vad som händer.
Kan vara svårt att se ibland. Men värmer du skarvarna rejält. Säg 60+ grader så kan man trycka ut fukten. Så ser du relativt snart om det var problemet. Det kan ju också ha ärgat sönder om det varit extremt.