Till mäta utanpå kopparrör som innehåller köldbärare till min värmepump. Nu har jag bara lagt mina DS18S20 innanför isoleringen, men jag tror inte värmeledningen blir tillräckligt bra.
När pumpen säger 6 grader på ingående säger min dator 10 grader.
Värmeledande. Och se till att dom ligger dikt an! Sedan MYCKE isolering runtomkring för att inte få påverkan utifrån. Bästa är att linda in den i kopparremsa.
Ta en remsa aluminiumfolie och vik den ett par gånger. Vira den ett varv runt röret innan du virar in givaren. Sätt dit två buntband som håller fast det hela. Isolera därefter röret.
Jag la mina tempgivare direkt mot kopparröret och virade flera varv dubbelvikt folie runt, sedan på med skumisolering och några varv el-tape, efter det visar mina givare samma temp som bergvärmepumpen. Det blev ca 4-6 graders skillnad.
När man mäter temperatur bör man tänka på att kabeln kyler/värmer givaren. Därför ska man alltid låta en bra bit av kabeln, kanske 20 - 30 cm löpa innanför rörisoleringen. På så sätt minimerar man kopparledarnas påverkan på givaren.