Jag har bara kört sensorn några timmar, men jag loggar och kommer att bevaka att värdet sjunker.
Enligt databladet (
http://www.senseair.se/wp-content/uploa ... 10_k30.pdf) kommer sensorn att justera sig max 30 ppm per vecka.
”This algorithm constantly keeps track of the sensor’s lowest reading over a 7.5 days interval and
slowly corrects for any long-term drift detected as compared to the expected fresh air value of 400 ppm CO2.”
”The default 'tuning speed' is limited to about 30 ppm/week.”
Om jag hade nära 400 ppm i rummet efter en kraftig vädring, men sensorn läste straxt under 1600 ppm, så har jag en diff på 1200 ppm. Antal veckor att vänta blir då 1200/30 = ca 40 veckor. Erbjudandet att byta sensorn känns då ganska lockande.
Men..., enligt databladet kan man även kalibrera med gas som innehåller 0 eller 400 ppm CO2. Om det är tydligt hur man gör, så kommer jag att kalibrera för 400 ppm i ett välvädrat rum, och slipper därmed väntetiden. "Creating an electrical shortcut between the two holes labeled Din1 actuates the calibration process."