Mäta 1-fas med 3-fas mätare?

I detta forum hör diskussioner gällande teknik i största allmänhet och hemautomation i synnerhet hemma.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Re: Mäta 1-fas med 3-fas mätare?

Inlägg av larky »

Jag tror att jag vet var ditt 60-wattsproblem beror på!

Först en kontrollfråga att jag fattat förutsättningarna rätt;
Det är bara för data som hämtas med 1-wire, via en räknare och en pulsutgång från din extra elmätare som du ser problemet?

Då är det för att du mäter för ofta!
Hur ofta kollar du räknaren? Jag gissar en gång / minut!

Jag har för mig att med min uppställning av grejer och mätning var 5:e minut får en upplösning på 12 watt. Det blir inte mer exakt än så om du inte hittar en elmätare med 10000 pulser /kWh att mäta med.
bjornsson
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 403
Blev medlem: 25 aug 2010, 09:06
Ort: Bräcke

Re: Mäta 1-fas med 3-fas mätare?

Inlägg av bjornsson »

Stämmer att den loggas 1/min ska testa att höja till fem minuter istället :)

Tack för tipset :)
bjornsson
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 403
Blev medlem: 25 aug 2010, 09:06
Ort: Bräcke

Re: Mäta 1-fas med 3-fas mätare?

Inlägg av bjornsson »

Har kört ett tag nu med att logga var femte minut istället, men den är fortfarande lika hackig.
Är det något mera jag måste ändra?
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Re: Mäta 1-fas med 3-fas mätare?

Inlägg av larky »

Ja, formeln för hur mycket energi som gått genom mätaren!
bjornsson
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 403
Blev medlem: 25 aug 2010, 09:06
Ort: Bräcke

Re: Mäta 1-fas med 3-fas mätare?

Inlägg av bjornsson »

Nu är jag inte riktigt med här :)

Måste jag ändra något i XML filen som gör grafen också?
Kör msure.
bjornsson
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 403
Blev medlem: 25 aug 2010, 09:06
Ort: Bräcke

Re: Mäta 1-fas med 3-fas mätare?

Inlägg av bjornsson »

Visst borde jag få mycket noggrannare mätning om jag skulle byta min 1000 puls mot en med 10.000 puls istället?
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Re: Mäta 1-fas med 3-fas mätare?

Inlägg av larky »

Ja, borde ge 6W vid 1 min intervall
Skriv svar