högtemperatur sensor

I detta forum hör diskussioner gällande teknik i största allmänhet och hemautomation i synnerhet hemma.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Inlägg av larky »

Jag ser ju spänningen i meddelandefönstret under loggningen, men jag vet inte om den går att spara annat än ev. med klipp&klistra.
Jag har iofs svårt att tro att den uppmätta spänningen inte skulle stämma överens med temperaturen, då det är en spänning->temperaturkonvertering.

Om några dagar blir det owfs, och vi får väl se om symptomen kvarstår då.

Det kan inte ha att göra med spänningsfall på 1-wirenätet? Nu har jag ju haft direktkopplat med bara en sensor, windows xp, skärmsläckare, strömspar på skärmen, och återuppväckning lite nu och då, iaf fram till klockan 23.
Men det är ju störningar lite senare så det borde inte vara nåt, glöm det.

Sen skulle jag ändå uppskatta ett kopplingsschema på websidan till TC10, då jag nog kommer att klippa sladden, eller iaf bygga en rj12 hona till 2xrj45 hane adapter.
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Inlägg av elf98 »

På kretskortet är GND, DQ och +5 utmärkta. Annars är det http://www.temperatur.nu/forum/viewtopic.php?t=391 som gäller!
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Inlägg av elf98 »

Vad det gäller spänningsmatningen är både VDD och och uppmätt spänning från termoelementet intressant. Det kankse är så enkelt att LogTemp inte klarar att logga dessa.

Om ingående parametrar kan sparas är det lättare att avgöra om chippet helt enkelt mäter fel i bland eller om felet ligger i mjukvaran.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Inlägg av larky »

Jag gör ett nytt försök till loggning ikväll.
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Inlägg av larky »

Ny kurva.
httest2rr8_1.png
httest2rr8_1.png (6.25 KiB) Visad 6697 gånger
Det gick inte att spara loggningarna, och rullningen på meddelandena var lite begränsat i antal rader, men ett par skärmdumpar av tokigheter fick jag ut.
list1eh8_2.png
list2nt0_3.png
list2nt0_3.png (10.44 KiB) Visad 6697 gånger
list4jx6_4.png
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Inlägg av elf98 »

Spänningsmatningen är det inte något fel på verkar det som. Det verkar inte bättre än att chippet mäter fel ibland.

Vad det beror på är helt omöjligt att svara på, dock verkar det som att du inte är ensam. Jag ska se om jag kan göra lite utförligare tester här.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
The_donk
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 134
Blev medlem: 27 apr 2007, 16:53
Ort: Stockamöllan

Inlägg av The_donk »

kurvajg0.jpg



Ja jag vet att det finns stavfel... jobbit att fixa i en bild

Pilarna pekar på temperatur drop som orsakas av en fläkt som bränner ur brännarkroppen och kyler den, så denna dropp kan jag förklara, med inte de andra.
om man tittar noga ser man att de återkommer i alla 3 cyklerna
Tyvärr kan jag inte logga spänningen, men eftersom "felet" återkommer så exakt tror jag inte att det beror på det.
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Inlägg av elf98 »

The_Donk:
Om man tittar på temperaturen från 120 grader och uppåt ser man massor dippar som även de troligtvis är felvärden.

I den andra cykeln när temperaturen sjunker under 90 grader tills fläkten slår på finns det ett flertal felvärden.

Vad händer när du får de inringade felvärdena? Någon elektrisk pryl som går i gång och stör?
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
The_donk
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 134
Blev medlem: 27 apr 2007, 16:53
Ort: Stockamöllan

Inlägg av The_donk »

Nej inget sådant, pannan e helt stilla.
Jag har inte ens kopplat in elen på elpatronerna.
Det enda som går, är termostaten som berättar för brännaren när den ska starta nästa gång.

Det jag ska börja med är att täta pannan så att det inte sugs in luft någonstans.
dock så är den ju helt ny så jag tycker inte att det borde vara några luft hål som orsakar så stora "dippar"
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Re: högtemperatur sensor

Inlägg av larky »

Nu behöver jag lite hjälp.
Jag satte ihop en adapter för att koppla in min 2760 till mitt 1-wire nät, en rj11 hona till 2x rj45 hanar.
Det dyker upp en ny device med familjekod 30 i owfs, så långt allt väl.

Börjar elda, men jag får inte ut några värden alls som är någonting att ha.
"t0" är chippets interna temp, "temp" är den höga temperaturen tagen från uncashed/30.XXX/typeK/temperature, "Vis" ska vara uppmätt spänning.

Date, t0, temp, Volt, Vis
ons maj 14 18:43:55 CEST 2008 , 23.375 , 22.7893 , 4.52864 , 0.033375
ons maj 14 18:44:56 CEST 2008 , 23.375 , 22.9175 , 4.53352 , 0.035375
ons maj 14 18:45:56 CEST 2008 , 23.375 , 22.7893 , 4.54816 , 0.03725
ons maj 14 18:46:56 CEST 2008 , 23.375 , 22.7893 , 4.52864 , 0.03925
ons maj 14 18:47:56 CEST 2008 , 23.375 , 22.7893 , 4.54816 , 0.04125
ons maj 14 18:48:57 CEST 2008 , 23.5 , 22.9175 , 4.52864 , 0.042875
ons maj 14 18:49:57 CEST 2008 , 23.375 , 22.7893 , 4.54816 , 0.044875

Jag har bara en sensor, och den sitter begravd under en timme med isolering men kontakten kommer jag åt lätt.

Vad har jag gjort för fel?
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Re: högtemperatur sensor

Inlägg av larky »

Ny mätning för att försöka få lite klarhet i varför min nya 2760 inte fungerar. Loggat lite data från owfs. Inget verkar stämma, det enda noterbara jag ser är att spänningen faller 0.3V när sensorn är inkopplad, men "Vis" värdena blir jag inte klok på, temperaturen borde vara 20-150 grader över t0.
Tabellen för typ K; http://owfs.sourceforge.net/thermocouple/type_k.list
Ds2760; http://owfs.org/index.php?page=ds2760

______________Date___________t0______temp____Volt_____Vis
fre maj 30 18:40:08 CEST 2008 , 23.5 , 22.9175 , 4.52864 , 0.012375
fre maj 30 18:41:08 CEST 2008 , 23.375 , 22.7893 , 4.5384 , 0.013375
fre maj 30 18:42:08 CEST 2008 , 23.25 , 22.661 , 4.52864 , 0.014625
fre maj 30 18:43:08 CEST 2008 , 23.25 , 22.661 , 4.52864 , 0.016
fre maj 30 18:44:09 CEST 2008 , 23 , 22.4046 , 4.53352 , 0.016875
fre maj 30 18:45:09 CEST 2008 , 23 , 22.4046 , 4.82144 , -0.512________________Kopplade bort sensorn
fre maj 30 18:46:09 CEST 2008 , 22.75 , 22.1483 , 4.82144 , -0.512
fre maj 30 18:47:09 CEST 2008 , 22.75 , 22.0201 , 4.82144 , -0.512
fre maj 30 18:48:10 CEST 2008 , 22.75 , 22.1483 , 4.52376 , -0.019375______________Kopplade in sensorn felvänd
fre maj 30 18:49:10 CEST 2008 , 22.75 , 22.1483 , 4.52376 , -0.01975
fre maj 30 18:50:10 CEST 2008 , 22.875 , 22.2764 , 4.52864 , -0.020375
fre maj 30 18:51:11 CEST 2008 , 22.875 , 22.4046 , 4.5384 , -0.020875
fre maj 30 18:52:11 CEST 2008 , 22.875 , 22.2764 , 4.52376 , -0.021625
fre maj 30 18:53:11 CEST 2008 , 22.875 , 22.2764 , 4.52376 , -0.02225
fre maj 30 18:54:11 CEST 2008 , 23 , 22.4046 , 4.52864 , -0.0225
fre maj 30 18:55:12 CEST 2008 , 23 , 22.4046 , 4.54328 , -0.022625
fre maj 30 18:56:12 CEST 2008 , 23 , 22.4046 , 4.53352 , -0.0235
fre maj 30 18:57:12 CEST 2008 , 23 , 22.4046 , 4.52376 , -0.025
fre maj 30 18:58:12 CEST 2008 , 23.125 , 22.5328 , 4.5384 , -0.0265
fre maj 30 18:59:13 CEST 2008 , 23.125 , 22.5328 , 4.5384 , -0.02825
fre maj 30 19:00:13 CEST 2008 , 23.125 , 22.5328 , 4.54816 , -0.02975
fre maj 30 19:01:13 CEST 2008 , 23.125 , 22.5328 , 4.5384 , -0.031
fre maj 30 19:02:13 CEST 2008 , 23.125 , 22.5328 , 4.52864 , -0.03225
fre maj 30 19:03:14 CEST 2008 , 23.125 , 22.5328 , 4.52864 , -0.033125
fre maj 30 19:04:14 CEST 2008 , 23.25 , 22.661 , 4.54328 , -0.03425
fre maj 30 19:05:14 CEST 2008 , 23.25 , 22.661 , 4.52376 , 0.03575________________Vände sensorn rätt igen
fre maj 30 19:06:14 CEST 2008 , 23.25 , 22.661 , 4.5384 , 0.0365
fre maj 30 19:07:15 CEST 2008 , 23.375 , 22.7893 , 4.52864 , 0.037375
The_donk
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 134
Blev medlem: 27 apr 2007, 16:53
Ort: Stockamöllan

Re: högtemperatur sensor

Inlägg av The_donk »

Jag kör nu med USB varianten och inte ned det seriella interfacet, men exakt samma fel uppstår, så det hade inte med det att göra.
The_donk skrev:
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Re: högtemperatur sensor

Inlägg av larky »

Hej alla knasiga 1-wirefantaster...

Jag har löst mitt eget problem med att jag inte kunde läsa av 2760 via OWFS.
Problemet var helt enkelt en för gammal version av OWFS, jag hade owfs-2.3p5 från 2006.
Nu funkar det, snart kommer graferna.
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Re: högtemperatur sensor

Inlägg av larky »

Utan oförklarliga hack i kurvan med OWFS 2.7p4.
hightemp2.PNG
Tidsperiod ungefär 8 timmar.
Nu ska jag bara räkna ut varför min display inte längre finns kvar i owfs...

Edit:
Länk till loggat resultat:
http://karlander.net/cgi-bin/thermd.cgi ... type=graph
Senast redigerad av larky den 29 aug 2008, 06:46, redigerad totalt 1 gånger.
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: högtemperatur sensor

Inlägg av elf98 »

starta owfs med "--usb_regulartime" så kommer displayen tillbaka! :D
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
Skriv svar