Fick precis starta om en av mina RPi:er som hanterar mina externa givare. Samtliga externa givare "försvann" från OWFS i samband med åska o 19 mm regn på 16 minuter(!) - se bild!. Närmaste åskknallen kom ca 1 sekund efter blixten... mmmmmuller!

Den externa bussen har bara tre givare:
- enkel temp
- vind/vindriktning
- En EDS0068
Processen owserver gick men owfs kunde inte se några givare på den externa bussen (den interna där visserligen pulserna från regnmätaren räknas påverkades inte). Inget i syslog på någon av sidorna.
Kill + omstart av owserver -> "No valid 1wire buses found"
Efter shutdown + tripp av +12v till vindmätaren återgick allt till det normala.
Antar att 1wire busmastern på RPi:n "tiltat" o krävde en komplett "power cycle".
Hur förhindrar man att detta sker igen?
Vet att åskan kan man inte göra så mycket åt... strömmen/EMP följer väl Herr Ohm, mfl men hur minimerar man störningarna?
Endast 2 meter av bussen å totalt ca 20 meter är utomhus (från takfot ned till givaren på väggen) - resterande längd går under betongpannetak.
Dessutom går det ca 7m kablage från vindelektronikboxen upp till anemometern o vindriktningsgivaren på toppen av TV-antennen.
Satte ett ferritblock på 1wirebussen intill busmastern/RPin.
Finns det mer att göra? Ferritblock på kablaget till vindjoxet?
Annat?