Vi var först mycket tveksamma till att ta in Qubinon just med tanke på att det är nollan som ska brytas.
Vi ställde då följande fråga till Elsäkerhetsverket:
Hej, Vi har stött på denna produkt:
http://qubino.com/products-2/flushdimmer/, som är en dimmer för inbyggnad bakom befintlig väggströmbrytare. Dimmern använder till/bortkoppling av nolledaren som styrsignal. Detta innebär att det är nollan som måste brytas/styras i väggbrytaren som är kopplad till dimmern.
Min fråga är om det är ok att bryta nolledaren och inte fasen i detta fall? Eller går det inte att installera produkten och samtidigt följa gällande regler?
Och vi fick då följande svar:
Svar: I och med CE-märkning skall leverantören också bifoga inkopplingsanvisningar för produkten och det är dessa som skall följas.
ANDERS PETERSSON
Avdelningschef Anläggningar och installatörer
ELSÄKERHETSVERKET
Box 4, 681 21 Kristinehamn
Så vad elsäkerhetsverket säger är att eftersom produkten är CE-märkt är det ok att följa installationsanvisningarna.
Vilka färger som ska användas på kablarna efter väggbrytaren är dock inte klarlagt. Installeras inte Qubinos produkter i direkt anslutning till väggbrytaren skulle vi nog använda blå tråd även efter brytaren och tydligt märka kabeln och att den bryts i väggbrytare. Det är så klart elektrikerna som avgör färgval.