Har samma problem. Ingen av de två brandvarnarna reagerar för rök.
En annan sak jag inte förstår är varför de avancerade inställningarna ser olika ut för de olika brandvarnarna. För den ena står parametervalen i klartext men för den andra endast som nummer
Känner mig inte trygg i att dessa kommer att fungera om det behövs...
Jag har nu fått ordning på mina brandvarnare, typ...
1) Fibaros brandvarnare är optiska. Mina "vanliga" lite äldre är "joniska". Optiska brandvarnare behöver mycket mer rök för att aktiveras. Köp ett paket Prince cigaretter (55:-) och prova så får man igång dem. Det skall vara mycket rök. Fördelen är att man kan ha dem i köket utan att de piper så fort man öppnar ugnen.
2) Olika utseenden på brandvarnarnas inställningar kommer från om det sitter en "bock" i värdet för "Use template for parameters". Finns på "Advanced" fliken.
Fick en av dem att signalera till HC2 (tror det var med hjälp av brinnande hushållspapper), men själva brandvarnaren var knäpptyst.
Har nog en gammal cigarr jag kan prova med. Borde ryka tillräckligt också.
Ni som har en sådan här brandvarnare kan ni få den att pipa på kommando från huvudenheten? Tänkte man skulle kunna ha den som siren ifall nån drar en rörelsesensor då man är borta.
Jag har inte lyckats med det och jag har inte hittat någon "parameter" som skulle kunna göra det.
Tror inte Fibaro har implementerat detta, vilket är synd.
Om någon hittat en annan brandvarnare som kan detta, få ni gärna dela med er av det.
Köpte en Fibaro Brandvarnare. Har kontakt och ser temperatur. MEN.
- Den visar 70-72'C. Vilket stämmer med Fahrenheit fast brandvarnaren verkar ha blandat ihop värdena.
Hittar inte någonstans att det går byta gradangivare.
Är det någon annan inställning som någon kan tipsa om som kan störa? (Ex lägg automatiskt till 50 grader på visad temperatur)
-------------------------------------------------------------------------------
Home Center Lite
Newbie
Köpte en Fibaro Brandvarnare. Har kontakt och ser temperatur. MEN.
- Den visar 70-72'C. Vilket stämmer med Fahrenheit fast brandvarnaren verkar ha blandat ihop värdena.
Hittar inte någonstans att det går byta gradangivare.
Är det någon annan inställning som någon kan tipsa om som kan störa? (Ex lägg automatiskt till 50 grader på visad temperatur)
-------------------------------------------------------------------------------
Home Center Lite
Newbie
Det finns en parameter som löser detta, tror jag
'
Parameter 73
Temperature measurement compensation.
Parameter stores a temperature value to be added to or deducted from the current temperature measured by internal temperature sensor in order to compensate the difference between air temperature and temperature measured at the ceiling level.
elf98 skrev:Låter som en mjukvarubugg isådana fall, och firmwaren ska kunna uppdateras. Hör gärna efter i Fibaros forum så finns det ett större chans till ett kvalificerat svar.
Fibaros forum, vart?
-------------------------------------------------------------------------------
Home Center Lite
Newbie
SEALen skrev:Ni som har en sådan här brandvarnare kan ni få den att pipa på kommando från huvudenheten? Tänkte man skulle kunna ha den som siren ifall nån drar en rörelsesensor då man är borta.
Brandvarnaren sover ju större delen av dygnet så det skulle ta väldigt lång tid att aktivera larmet.
Det borde ju dock vara möjligt att de lyssnar hela tiden om man har den nätansluten...