z-wave routing när WP är "off"

Allmänna diskussioner runt Z-Wave som inte passar in i någon annan kategori
zsh
Gillar hemautomation
Inlägg: 28
Blev medlem: 14 aug 2016, 09:49
Ort: Lund

z-wave routing när WP är "off"

Inlägg av zsh »

Hej,

Om z-wave device (i det här fallet en Fibaro Wall Plug) är avstängd (switch off), fungerar den fortfarande som repeater/"router" för själva z-wave nätverket? Eller måste den vara i "on" läge?
mcdanne82
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 100
Blev medlem: 02 maj 2009, 15:52
Ort: Sverige

Re: z-wave routing när WP är "off"

Inlägg av mcdanne82 »

Funkar ändå, så länge den har ström in.
zsh
Gillar hemautomation
Inlägg: 28
Blev medlem: 14 aug 2016, 09:49
Ort: Lund

Re: z-wave routing när WP är "off"

Inlägg av zsh »

Tack! Bra att veta det.
Har lite konstigheter i ny z-wave setup där sensorerna till och från skiter i att rapportera in värdena...blir inte klok på det.
En av de är typ 1 meter från kontrollern också :(
dargosch
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 281
Blev medlem: 26 aug 2015, 09:37
Ort: Holmsund

Re: z-wave routing när WP är "off"

Inlägg av dargosch »

zsh skrev:Tack! Bra att veta det.
Har lite konstigheter i ny z-wave setup där sensorerna till och från skiter i att rapportera in värdena...blir inte klok på det.
En av de är typ 1 meter från kontrollern också :(
Vilken typ av värden är det? Värden som ska gå iväg vid vissa intervall, typ temperatur eller lux, eller rörelse (som ska gå direkt)?
Om det är temp-värden eller liknande så skulle jag undersöka inställningen av hur ofta de ska skickas.

Fredrik
"Life is like a trumpet - if you don't put anything into it, you don't get anything out of it."
- William Christopher Handy

Rekommenderad läsning för Z-wave-entusiaster
https://bit.ly/2GS72Ez
zsh
Gillar hemautomation
Inlägg: 28
Blev medlem: 14 aug 2016, 09:49
Ort: Lund

Re: z-wave routing när WP är "off"

Inlägg av zsh »

dargosch skrev:
zsh skrev:Tack! Bra att veta det.
Har lite konstigheter i ny z-wave setup där sensorerna till och från skiter i att rapportera in värdena...blir inte klok på det.
En av de är typ 1 meter från kontrollern också :(
Vilken typ av värden är det? Värden som ska gå iväg vid vissa intervall, typ temperatur eller lux, eller rörelse (som ska gå direkt)?
Om det är temp-värden eller liknande så skulle jag undersöka inställningen av hur ofta de ska skickas.

Fredrik
Det är temperatur och luftfuktighet. Det är inte många inställningar jag kan göra på själva sensorn mer än Wake up (inställd på 3600s) samt polling (disabled).

Har jag missat ngt annat ställe där man kan konfigurera hur ofta den ska skicka?
dargosch
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 281
Blev medlem: 26 aug 2015, 09:37
Ort: Holmsund

Re: z-wave routing när WP är "off"

Inlägg av dargosch »

Har du väckt upp sensorn efter det att du satt nya inställningar ( så att de är aktiva i sensorn också)?
Annars känns det som att du borde få värden varje timme, om du inte har ett minstavärde för rapportering inställt..?


Skickat från min iPhone med Tapatalk
"Life is like a trumpet - if you don't put anything into it, you don't get anything out of it."
- William Christopher Handy

Rekommenderad läsning för Z-wave-entusiaster
https://bit.ly/2GS72Ez
zsh
Gillar hemautomation
Inlägg: 28
Blev medlem: 14 aug 2016, 09:49
Ort: Lund

Re: z-wave routing när WP är

Inlägg av zsh »

dargosch skrev:Har du väckt upp sensorn efter det att du satt nya inställningar ( så att de är aktiva i sensorn också)?
Annars känns det som att du borde få värden varje timme, om du inte har ett minstavärde för rapportering inställt..?


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Hej

Nu har jag löst detta.
Saken var den att mina philio sensorer fanns med under hardware och de tog emot temp/humidity, men, jag hade inga inställningar tillgängliga på dessa mer än wake up time.

På HW sidan visades dessa som "Philio Technology Corporation Unknown: type=0002, id=0020", trots att det fanns XML fil med fler inställningar och korrekt benämning. Efter en del trial and error (exclude/include hjälpte inte), så tog jag bort zwcfg.xxyyzz.xml filen, startade om domoticz och nu trillar dessa in som "Philio Technology Corporation PH-PAT02-B.eu Multisensor 2in1".

Fick en hel del nya inställningar jag kunde göra på dessa bland annat hur ofta de skulle skicka fuktighet och temp (baserad på "tics").

Stort tack för visat intresse!
Skriv svar