Jag har två strömbrytare, en kron och en vanlig enpolig, som jag skulle vilja styra med Z-Wave. Hade tänkt mig att behålla nuvarande brytare då de är nästan nya och montera inbyggnadsmoduler bakom dessa. Men det finns ju några olika att välja på: Nexa, Fibaro, Philio i olika prisklass. Finns ju t.ex. en Philio kron som ser intressant ut (https://www.m.nu/brytare/relay-insert-2 ... meter-gen5). Är det någon skillnade i kvalite mellan dessa märken eller kan man gå på det som passar plånboken bäst?
Jag skulle även kolla på hur de kopplas in och om det är någon funktionalitet som skiljer som kan vara intressant.
Jag har Qubino 2 flush relay. Den fungerar bra, men det som var irriterande var att man måste koppla in externa 4A säkringar på utgångarna - något som jag inte uppmärksammade innan.
En bra grej med Qubinon är att man kan koppla in en temperatursensor - om man är i behov av det.
effo skrev:Jag har två strömbrytare, en kron och en vanlig enpolig, som jag skulle vilja styra med Z-Wave. Hade tänkt mig att behålla nuvarande brytare då de är nästan nya och montera inbyggnadsmoduler bakom dessa. Men det finns ju några olika att välja på: Nexa, Fibaro, Philio i olika prisklass. Finns ju t.ex. en Philio kron som ser intressant ut (https://www.m.nu/brytare/relay-insert-2 ... meter-gen5). Är det någon skillnade i kvalite mellan dessa märken eller kan man gå på det som passar plånboken bäst?
Det som inte framgår om man bara tittar på priset är att vad enheterna kan skiljer sig rätt mycket. De kan alla få en lampa att tändas och släckas. Men, de lite dyrare brukar ge mer extra egenskaper. Strömförbrukning är vanligt, och kostar några tior extra. Sedan har de dyrare också kanske en inbyggd auto off (eller on, om det är intressant) efter en viss tid som man sätta i enheten (utan lite klurigare programmering i kontrollern) och sen har du möjligheten att t.ex. få den att automatiskt blinka eller annat när brandvarnaren (Z-wave då så klart) larmar. Eller läckagesensorn. Eller vad det nu kan vara.
Egentligen skulle jag säga att jag i princip nästan alltid ångat mig när jag installerat en av de brytare utan speciella möjligheter direkt i enheten. Philio PAN04-1B verkar inte vara den sämsta på en fronten http://www.telldus.com/wp-content/uploa ... 130530.pdf
men inte heller den med flest inbyggda finesser.
"Life is like a trumpet - if you don't put anything into it, you don't get anything out of it."
- William Christopher Handy
Var inne på Qubino men behovet av extra säkringar gör att jag tvekar. Deras tvåpoliga behöver 2 st 4 amp säkringar, plus hållare, hur ska jag få in det i dosan...?
Tycker fortfarande att det låter märkligt med extrasäkringar, det borde ju isf framgå av manualen tycker jag.
Kollar man här https://products.z-wavealliance.org/Pro ... .1_eng.pdf så står det iaf inget om extrasäkringar.
Hur som helst så kör jag utan dom säkringarna utan några problem.
Loa46 skrev:Tycker fortfarande att det låter märkligt med extrasäkringar, det borde ju isf framgå av manualen tycker jag.
Kollar man här https://products.z-wavealliance.org/Pro ... .1_eng.pdf så står det iaf inget om extrasäkringar.
Hur som helst så kör jag utan dom säkringarna utan några problem.
Hej,
I senare versioner (av manualen, av brytaren?) anger de att de att man ska montera dem med säkringar:
Skärmavbild 2017-09-25 kl. 12.57.28.png (52.39 KiB) Visad 6609 gånger
På Fibaros forum florerade det tidigare (konkurrens?) tekniska rapporter om brända qubino-brytare, så det är väl kanske då på detta sätt man löst problemet.
"Life is like a trumpet - if you don't put anything into it, you don't get anything out of it."
- William Christopher Handy
Om ni tittar lite nogrannare på 3dje kolumnen så står där om 4 A per divice (5 raden om man inräknar bild texten) detta skriver de för att försäkra sig om att inte bränna reläerna som är inbyggda
och detta gäller nog samtliga enheter som finns på marknaden skulle jag gissa
Loa46 skrev:Tycker fortfarande att det låter märkligt med extrasäkringar, det borde ju isf framgå av manualen tycker jag.
Kollar man här https://products.z-wavealliance.org/Pro ... .1_eng.pdf så står det iaf inget om extrasäkringar.
Hur som helst så kör jag utan dom säkringarna utan några problem.