Befintligt ethernet kabel lämpar sig utmärkt för att använda till one-wire komponenter. Temperaturgivarna använder bara 2 trådar om du vill. Det enda problemet är att ett ethernetnät är stjärnnät medan one-wire skall vara i en slinga så du får använda två trådar tillbaka till nästa temperaturgivare. Prisvärdare än one-wire får man leta efter. Några tior för en givare och mjukvaran finns fritt att ladda mer. Problemet är väl att man behöver alltid ha en dator i någon form igång som samlar in värdena.
Om du vill använda befintlig datakabel som även ska användas till data så är det nog bara HA7net som funkar, men det är inte superbilligt. Om du och andra sidan är villig att begränsa ditt nät till 100Mbit så går det att ordna med en mass specialadapters, då du bara använder 4 av nätverkskablarna, och får 4 ledigt till 1-wire.
Det enklaste är oftast att dra en egen kabel till 1-wire.
Vill du ha ännu fler förgreningar får du använda en 1wire-hub.
Det går att ha upp till 300meter kabel på varje port.
Värt att tänka på är att kommunikationen via HA7Net är relativt långsam, att använda en display och styra den med knappar på displayen kommer inte att fungera.
elf98 skrev:Vill du ha ännu fler förgreningar får du använda en 1wire-hub.
Det går att ha upp till 300meter kabel på varje port.
Värt att tänka på är att kommunikationen via HA7Net är relativt långsam, att använda en display och styra den med knappar på displayen kommer inte att fungera.
Jag kör med HA7Net och det tar ungefär 6 sekunder för att läsa av 5 temperaturgivare via nätsidan (http).
Men det är ganska knökigt så jag installerade thermd (Linux Debian) som loggar alla värden och har en bra rapportfunktion.
Det fungerar utmärkt. Jag övervakar 9 punkter och loggar var 10:e minut.
En temperatur-konvertering tar ju 750ms för DS18S20 (om man gör en en och en) så där är det ju nästan dessa tider man kan vänta. Inte mycket fördröjning i HA7Net alltså.
Måste säga att jag e jävligt nöjd me å logga på distans me en HA7net
Har en som e placerad hos mina föräldrar vilket e 5 mil bort (Vilket e skit samma)
Men grafer å dyligt genereras i min burk.. Hämtar tempen 1 gång per minut..