For många räkningar med reflexdetektor

Teknisk support för produkter som finns på http://www.m.nu. Generella diskussioner rörande hårdvara hänvisas till teknikforumet.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: For många räkningar med reflexdetektor

Inlägg av elf98 »

hm...

Så där bör det inte se ut.

Hur ser din +5v-spänning ut?
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
rune
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 92
Blev medlem: 16 jun 2009, 22:30
Ort: Værløse, DK

Re: For många räkningar med reflexdetektor

Inlägg av rune »

Varför tänkte jag inte på det? :oops:

Spänningen är lika dårlig :cry:, konklusionen måste vara att problemet liggar där . Har hittat en ny PSU, och just nu ser det mycket bättre ut :D :D :D

Oj då, vad mycket tid det har kostat... Jag kommar tillbaks när jag har mer statistik
rune
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 92
Blev medlem: 16 jun 2009, 22:30
Ort: Værløse, DK

Re: For många räkningar med reflexdetektor

Inlägg av rune »

En liten update: En ny PSU och spikarna gick bort :D :D :D
Sensoren funkade fint med 100% noggranhet tills förbruket steg. Då hann den inte med längre. Den slutade ta inn counts, tills förbruket föll igjen.

Är där andre som har samma problem och hur har ni löst det?