Larmövervakning

I detta forum hör diskussioner gällande teknik i största allmänhet och hemautomation i synnerhet hemma.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
tomashermansson
Wannabe
Inlägg: 15
Blev medlem: 14 jan 2010, 00:24
Ort: Enskede

Larmövervakning

Inlägg av tomashermansson »

Jag har ett larm i villan som övervakat huset. Jag skulle vilja övervaka denna larmcentral för att i sin tur styra (SwitchKing/Tellstick/Nexus) vissa enheter i huset baserat på larmets status.

Min larmcentral har en utgång som ger 12V när den är larmad och 0 V om den inte är larmad.

Jag har en idé om att t.ex. DS2406-kresten (https://www.m.nu/d2-2-io-p-255.html) kan hjälpa mig alternativt DS2413+(https://www.m.nu/ds2413-p-134.html). Vad jag läser så verkar dessa "bara" klara av att avläsa 0-5V... och skulle vilja läsa 0V eller 12V...

...är jag på rätt väg?

Tack på förhand!
Användarvisningsbild
Plutonium
Moderator
Inlägg: 1246
Blev medlem: 04 jan 2008, 02:34
Ort: Nossebro
Kontakt:

Re: Larmövervakning

Inlägg av Plutonium »

Nu har jag personligen ingen erfarenhet utav dessa komponenter du nämner.
Men en sak kan jag ialf svara på och du kan använda dig utav resistor för att få ner det till under 5V. Så är ju ett problem löst ialf :wink:
http://essunga.org
Moderator - Temperatur.nu
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Larmövervakning

Inlägg av elf98 »

Det är bara att spänningsdela ner spänningen till en bättre nivå. http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider

Vill du inte grejja själv kan du använda AD-omvandlaren som klarar inspänning på 0-25V: https://www.m.nu/adomvandlare-4-kanaler ... p-307.html

Vill du ha ingången galvaniskt skild från 1wirenätet kan något av IO-korten med 4 kanaler användas:, https://www.m.nu/iokort-4-kanaler-p-154.html eller https://www.m.nu/iokort-4-kanaler-med-s ... p-324.html. Dessa IO-kort klarar inspänning på upp till ca 25V och har ingångarna optokopplade mot 1-wirenätet.

Iofs kanske i dyraste laget om du behöver 1st kanal.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
tomashermansson
Wannabe
Inlägg: 15
Blev medlem: 14 jan 2010, 00:24
Ort: Enskede

Re: Larmövervakning

Inlägg av tomashermansson »

Tack elf98!

Då låter detta alterantiv som den eklaste vägen framåt:
elf98 skrev:Vill du inte grejja själv kan du använda AD-omvandlaren som klarar inspänning på 0-25V: https://www.m.nu/adomvandlare-4-kanaler ... p-307.html
elf98 skrev:Vill du ha ingången galvaniskt skild från 1wirenätet kan något av IO-korten med 4 kanaler användas:, https://www.m.nu/iokort-4-kanaler-p-154.html eller https://www.m.nu/iokort-4-kanaler-med-s ... p-324.html. Dessa IO-kort klarar inspänning på upp till ca 25V och har ingångarna optokopplade mot 1-wirenätet.
oinvigd fråga... varför skulle man vilja ha den skild från 1wire-nätet?

Tomas
Cyklisten
Wannabe
Inlägg: 14
Blev medlem: 13 okt 2008, 10:33
Ort: Norrköping

Re: Larmövervakning

Inlägg av Cyklisten »

"Galvaniskt skild" betyder att det inte finns direkt elektrisk kontakt mellan in- och utgång på en apparat. Det kan göras med ett relä, en transformator eller en optokopplare. Inte heller jordkontakten får vara gemensam. Det görs av säkerhetsskäl, för att man inte ska riskera att få fel spänning in i känslig elektronik. I det här fallet görs signalen på 0-25V om till ljus i en optokopplare som sedan gör om den till en spänningsnivå som 1-Wirenätet klarar av.