Teknisk support för produkter som finns på
http://www.m.nu . Generella diskussioner rörande hårdvara hänvisas till teknikforumet.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
ajonassonswe
Wannabe
Inlägg: 7 Blev medlem: 06 jan 2014, 14:38
Ort: Linköping
Inlägg
av ajonassonswe » 06 jan 2014, 15:00
Har kört igång mitt nyinköpta Raspberry Startpaket, Kör domoticz med OWFS
och loggar temp,
Fungerar bra MEN Temp avläsningarna fladdrar upp och ner. Se bild!
Har någon en ide vad detta kan bero på? Trasig Tempgivare? Känns som jord fel!?
Fick skapa mappen "/mnt/1wire" manuellt som root användare innan det fungerade riktigt
Bilagor
Fluktuerande Temp
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 06 jan 2014, 21:38
Hur har du kopplat in sensorn? (sensorn som levereras med startpaketen är högtempssensorer och orange kabel måste anslutas till +5V.
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
gertlind
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 53 Blev medlem: 22 mar 2011, 15:01
Ort: Stockholm
Inlägg
av gertlind » 06 jan 2014, 21:54
Jag har exakt samma data i min /mnt/1wire.
Har inte ens någon 1wire pryl ansluten?
Senaste prylen som jag installerade var en RFX USB modul. Kan det finnas nåt 1wire stöd i den?
26.6666gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
53.976gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
37.5207gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
76.0249gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
66.7724gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
53.1606gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
3.92803gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
43.7638gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
72.0952gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
28.4293gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
73.8534gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
35.4049gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
68.7861gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
16.5974gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
44.0105gert@temperatur ~ $ cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature
88.0075gert@temperatur ~ $
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 06 jan 2014, 22:11
Exakt hur startar ni owfs? det går att starta med fejksensorer.
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
gertlind
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 53 Blev medlem: 22 mar 2011, 15:01
Ort: Stockholm
Inlägg
av gertlind » 06 jan 2014, 22:14
/usr/bin/owfs -u --allow_other /mnt/1wire
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 06 jan 2014, 22:20
Och du har inte någon USB-adapter ansluten?
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
ajonassonswe
Wannabe
Inlägg: 7 Blev medlem: 06 jan 2014, 14:38
Ort: Linköping
Inlägg
av ajonassonswe » 06 jan 2014, 22:22
Testade detta, FUNGERADE
Inte så lätt att förstå då endast Blå, Blå/Vit är anslutna i RJ12án!?
Fick klippa av kontakten för denna koppling. Se nedan
Nu får jag upp 2 st tempgivare.
OK en av dessa visar rätt och är stabilt, vad är det andra värdet?
Bilagor
RJ12 Blå o Blå/Vit 20140106_205601_2.jpg (26.9 KiB) Visad 8713 gånger
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 06 jan 2014, 22:25
Hm.
Var endast blå/blåvit ansluten i den RJ12a vi skickade har du sannolikt fått en lågtempssensor av misstag.
Om du kollar "power" under den aktuella sensorn så ser du om den tycker att den är spännignsmatad eller inte.
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
gertlind
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 53 Blev medlem: 22 mar 2011, 15:01
Ort: Stockholm
Inlägg
av gertlind » 06 jan 2014, 22:26
En strömmatad USB hub
Hårddisk
RFX433 Modulen.
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 06 jan 2014, 22:28
Då har domoticz någon standardinställning för owfs som lurar er låter det som.
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
gertlind
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 53 Blev medlem: 22 mar 2011, 15:01
Ort: Stockholm
Inlägg
av gertlind » 06 jan 2014, 22:29
Får se vad som händer när jag stoppar i 1Wire stickan i helgen.
ajonassonswe
Wannabe
Inlägg: 7 Blev medlem: 06 jan 2014, 14:38
Ort: Linköping
Inlägg
av ajonassonswe » 06 jan 2014, 22:48
Hm.
Var endast blå/blåvit ansluten i den RJ12a vi skickade har du sannolikt fått en lågtempssensor av misstag.
Om du kollar "power" under den aktuella sensorn så ser du om den tycker att den är spännignsmatad eller inte.
Svar:
Under "Power" står det "1"
Den Temp kabel jag fick med var nog bara fel-knäppt!
Nu fungerar allt!!!
Tackar!
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 06 jan 2014, 23:40
Ok. Mycket ovanligt med felkontakterade kontakter som tur är.
Bra att det fungerar!
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
Juppe
Wannabe
Inlägg: 24 Blev medlem: 19 nov 2013, 16:43
Ort: Delsbo
Inlägg
av Juppe » 09 jan 2014, 22:00
Tjena,
Varför får jag N/A ganska ofta när jag rapporterar till temperatur.nu?
Kör åxå med en Pi+owfs+1-wire+domoticz.
Så här ser mitt LUA script ut.
commandArray = {}
if (otherdevices_temperature['Temp_V_Ute'] <= otherdevices_temperature['Temp_N_Ute']) then
commandArray['OpenURL']='http://www.temperatur.nu/rapportera.php ... 35ef579&t= ' .. string.format("%4.11f", otherdevices_temperature['Temp_V_Ute'])
else
commandArray['OpenURL']='http://www.temperatur.nu/rapportera.php ... 6328327&t= ' .. string.format("%4.11f", otherdevices_temperature['Temp_N_Ute'])
end
return commandArray
Förr hade jag ..
string.format(%.2f
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 09 jan 2014, 22:58
Vilken mätpunkt? Vad står det för felorsak på temperatur.nu i samband med att temperaturen inte läggs till?
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu