Termoelementinterface

Teknisk support för produkter som finns på http://www.m.nu. Generella diskussioner rörande hårdvara hänvisas till teknikforumet.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
Bizmarck
Gillar hemautomation
Inlägg: 44
Blev medlem: 20 aug 2018, 13:21
Kontakt:

Termoelementinterface

Inlägg av Bizmarck »

Hej.

Har köpt ett Termointerface och en probe för att mäta min rökgastemperatur från Pannan.

Men när jag kopplar in den så hittas den inte av OWFS. Är det något speciellt man måste göra med denna?

https://www.m.nu/matinstrument/termoele ... -version-2
https://www.m.nu/sensorer-matinstrument ... ll-1000c-2
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Re: Termoelementinterface

Inlägg av larky »

Jag har en sådan.
Dyker upp i owfs:
pi@raspberrypi-1Wire:~ $ more /mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeK/temperature
24.1381

Vad kör du owfs på?
Bizmarck
Gillar hemautomation
Inlägg: 44
Blev medlem: 20 aug 2018, 13:21
Kontakt:

Re: Termoelementinterface

Inlägg av Bizmarck »

Jag kör på en Raspberry Pi 3.

Efter lite mixtrande så insåg jag att den behöver vara nära USB/RPi för att den ska kunna kännas av, kanske har med strömstyrkan att göra då jag ha en 11 Sensorer som är Förgrenade enligt schemat som jag bifogat.

När jag fick den att fungera och stoppade in den i Rökröret visade den bara 36 grader (som egentligen var 250 Grader) och gick upp med ca 0,25 grader/min...är den så långsam eller är det något annat med just den sensorn som jag missat?
Bilagor
schema.png
schema.png (81.46 KiB) Visad 9011 gånger
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Re: Termoelementinterface

Inlägg av larky »

Typ-K-givare som denna bör vara supersnabba.
Jag har ingen aktuell bild på hur mina 1-wiregivare sitter men det är nog 30 meter kabel innan min, och jag har en RPi och 23 aktiva sensorer.
Bizmarck
Gillar hemautomation
Inlägg: 44
Blev medlem: 20 aug 2018, 13:21
Kontakt:

Re: Termoelementinterface

Inlägg av Bizmarck »

jag har fått allt att fungera med spjutet hängandes i luften. När jag stoppar in det i Rökröret så får jag följande felmeddelande:
cat: /mnt/1wire/30.041ED3120000/typeK/temperature: Transportslutpunkten är inte förbunden
Efter det är hela 1wire-nätet utslaget och jag får starta om Raspberryn

Varför blir det så?
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Re: Termoelementinterface

Inlägg av larky »

En dålig gissning är att det jordar via sensorn och rökröret på ett sätt som innebär problem... se om du kan isolera sensorn elektriskt från röret som en test
Bizmarck
Gillar hemautomation
Inlägg: 44
Blev medlem: 20 aug 2018, 13:21
Kontakt:

Re: Termoelementinterface

Inlägg av Bizmarck »

Vad är bäst att isolera med?
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Re: Termoelementinterface

Inlägg av larky »

Något som tål värme och inte leder ström, men inte isolerar så mycket!

Ingen aning vad som skulle funka, tunt lager stenull mot röret och sen tjockt lager på utsidan?
Bizmarck
Gillar hemautomation
Inlägg: 44
Blev medlem: 20 aug 2018, 13:21
Kontakt:

Re: Termoelementinterface

Inlägg av Bizmarck »

Tack för hjälpen. Stenull funkade fint. Nu är allt fungerande som jag vill ha det