Efter lite mixtrande så insåg jag att den behöver vara nära USB/RPi för att den ska kunna kännas av, kanske har med strömstyrkan att göra då jag ha en 11 Sensorer som är Förgrenade enligt schemat som jag bifogat.
När jag fick den att fungera och stoppade in den i Rökröret visade den bara 36 grader (som egentligen var 250 Grader) och gick upp med ca 0,25 grader/min...är den så långsam eller är det något annat med just den sensorn som jag missat?
Typ-K-givare som denna bör vara supersnabba.
Jag har ingen aktuell bild på hur mina 1-wiregivare sitter men det är nog 30 meter kabel innan min, och jag har en RPi och 23 aktiva sensorer.
En dålig gissning är att det jordar via sensorn och rökröret på ett sätt som innebär problem... se om du kan isolera sensorn elektriskt från röret som en test