Sökningen fann 21 träffar

av maxell
04 jan 2017, 12:59
Kategori: Styrenheter
Tråd: Fibaro HCL ihop med Qubino Flush 1D Relay
Svar: 10
Visningar: 5312

Re: Fibaro HCL ihop med Qubino Flush 1D Relay

En liten irriterande detalj som lurat mig flera gånger nu är att grundinställningen på "Polling time interval" efter att jag inkluderat enheten är ställd på "Device exkluded from polling". Jag ställer denna istället på "periodic intervall" och 5 s (vilket verkar vara kortaste tiden som går att ...
av maxell
01 jan 2017, 14:02
Kategori: Styrenheter
Tråd: Fibaro HCL ihop med Qubino Flush 1D Relay
Svar: 10
Visningar: 5312

Re: Fibaro HCL ihop med Qubino Flush 1D Relay

Jag körde in version 4.105 beta mest för att jag hittade den här raden i uppdateringsbeskrivningen.
" Many devices such as switches and dimmers can be synchronized. They will react identically to action from both a button and the interface. Synchronization is possible from the advanced settings of ...
av maxell
31 dec 2016, 11:07
Kategori: Styrenheter
Tråd: Fibaro HCL ihop med Qubino Flush 1D Relay
Svar: 10
Visningar: 5312

Re: Fibaro HCL ihop med Qubino Flush 1D Relay

Jag har alltihop än så länge liggande på skrivbordet, så avståndet kan inte vara orsaken.
Jag har nu börjat om helt från scratch dvs jag körde en total reset på controllern.
av maxell
30 dec 2016, 12:59
Kategori: Styrenheter
Tråd: Fibaro HCL ihop med Qubino Flush 1D Relay
Svar: 10
Visningar: 5312

Re: Fibaro HCL ihop med Qubino Flush 1D Relay

Tack, nu har jag mer saker att testa. Ska bara försöka få igång HCL:en igen. Efter att försökt inkludera Qubino-enheten igen så har i stort sett inget fungerat. Jag lyckades inkludera den, men fick då bara upp en "låda" och en reläutgång samt ett meddelande om att det fanns enheter som var inkorrekt ...
av maxell
29 dec 2016, 19:19
Kategori: Styrenheter
Tråd: Fibaro HCL ihop med Qubino Flush 1D Relay
Svar: 10
Visningar: 5312

Re: Fibaro HCL ihop med Qubino Flush 1D Relay

Tack för länken, det tillförde lite ny information. Parameter 100 har jag varit på, men inte gjort proceduren fullt ut med att exkludera enheten och inkludera. Får prova det. Sista meningen förstår jag inte. Där står "Lägg till kontrollern i (M) associationsgrupp 3" - vad innebär det?
av maxell
29 dec 2016, 15:13
Kategori: Styrenheter
Tråd: Fibaro HCL ihop med Qubino Flush 1D Relay
Svar: 10
Visningar: 5312

Fibaro HCL ihop med Qubino Flush 1D Relay

Har tidigare använt Domoticz på en Raspberry, men jag tyckte det var för ostabilt, och jag fick ständigt starta om och ibland även installera om, för att få det att fungera. Jag har precis skaffat en Fibaro HCL i hopp om att få till ett lite mer stabilt system. Nu försöker jag förtvivlat förstå mig ...
av maxell
24 jan 2013, 17:17
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Inte hade väl vi kunnat ana?
Svar: 4
Visningar: 13298

Re: Inte hade väl vi kunnat ana?

Pajjen är ju en underbar liten pryl. Jag mäter bl.a. panntemperatur och eftersom jag inte ville dra en massa nya kablar ner till mitt pannrum så har jag gjort tvärtom, dvs placerat en dator i pannrummet och kört trådlöst via mitt interna nätverk. Tyvärr så är miljön i pannrummet inte något vidare ...
av maxell
24 jan 2013, 17:01
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Får inte igång Raspberry PI+1wire expansion module
Svar: 10
Visningar: 6574

Re: Får inte igång Raspberry PI+1wire expansion module

Inte heller någon expert, men en tanke:
Enligt instruktionen så skapar man ett startskript (dvs filen start1wire.sh). Försöker man sedan starta manuellt en gång till så tror jag att man får meddelandet "mountpoint is not empty".

Jag tror det är enklare att först se till att allt funkar genom att ...
av maxell
24 jan 2013, 16:02
Kategori: Hemautomation/Teknik
Tråd: Logga drifttid via temperaturmätning
Svar: 0
Visningar: 2159

Logga drifttid via temperaturmätning

Jag använder idag en Raspberry Pi med OWFS och RRDTool för att mäta och logga temperatur i min pelletseldade panna. Förutom grafer så har jag lyckats få en enkel funktion som skickar larm via e-post då temperaturen understiger 56 grader (vilket innebär att något fel har inträffat).
I morse hände ...
av maxell
19 mar 2011, 09:49
Kategori: OWFS
Tråd: Problem med OWFS 2.8p7 och USB
Svar: 23
Visningar: 13234

Re: Problem med OWFS 2.8p7 och USB

Hej,

Fick en ide. Du använde en bärbar dator tidigare, den har inte jordad nätanslutning. Den nya har inbyggt nätaggregat. I nätaggregaten sitter störskyddskondensatorer kopplade mellan fas / nolla till jord. Ibland har jag råkat ut för att dessa kan läcka en helt ofarlig men mätbar spänning, upp ...
av maxell
15 mar 2011, 20:20
Kategori: OWFS
Tråd: Problem med OWFS 2.8p7 och USB
Svar: 23
Visningar: 13234

Re: Problem med OWFS 2.8p7 och USB

Jag satte mig att googla på diverse felmeddelanden och andra tänkbara sökord och kom bl.a. till den här sidan:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=579874
Sidan som pekade på denna sida beskrev ett problem som i stora delar liknade mitt. Och kernel-versionen stämmer också (jag har Ubuntu 10 ...
av maxell
14 mar 2011, 18:46
Kategori: OWFS
Tråd: Problem med OWFS 2.8p7 och USB
Svar: 23
Visningar: 13234

Re: Problem med OWFS 2.8p7 och USB

lsmod ger det här resultatet
/sbin/lsmod
Module Size Used by
nfs 265078 1
lockd 64849 1 nfs
nfs_acl 2245 1 nfs
auth_rpcgss 33767 1 nfs
sunrpc 193117 10 nfs,lockd,nfs_acl,auth_rpcgss
fbcon 35102 71
tileblit 2031 1 fbcon
font 7557 1 fbcon
bitblit 4707 1 fbcon
softcursor 1189 1 bitblit
vga16fb 11385 ...
av maxell
14 mar 2011, 09:48
Kategori: OWFS
Tråd: Problem med OWFS 2.8p7 och USB
Svar: 23
Visningar: 13234

Re: Problem med OWFS 2.8p7 och USB

Jag provade att lägga till DS9490R i blacklist.conf men det har inte gjort någon skillnad. I dag kl 8, precis som tidigare, så stannade loggningen. Jag har försökt se om det är något speciellt som kör igång runt kl 8, men jag kan inte se vad det skulle vara. Vad det än är som orsakar felet, så är ...
av maxell
13 mar 2011, 11:23
Kategori: OWFS
Tråd: Problem med OWFS 2.8p7 och USB
Svar: 23
Visningar: 13234

Re: Problem med OWFS 2.8p7 och USB

En följfråga på det här med att blacklista:

I filen blacklist.conf står ds2490 . Den USB-adapter jag har ansluten har jag för mig heter DS9490R . För att göra det ännu mer förvirrande så får jag det här resultatet från kommandot lsusb:
Bus 001 Device 008: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2 ...
av maxell
12 mar 2011, 17:34
Kategori: OWFS
Tråd: Problem med OWFS 2.8p7 och USB
Svar: 23
Visningar: 13234

Re: Problem med OWFS 2.8p7 och USB

Har du följt manualen för ubuntu och blacklistat orginalmodulerna från ubuntus träd?
Nja, det känner jag inte igen från senaste installationen, så det har jag förmodligen inte gjort. Hur gör man det?

EDIT: Jo förresten. Om det är det här tillägget i /etc/modprobe.d/blacklist.conf du menar ...