- av bruka
- 22 mar 2013, 18:20
- Kategori: Hemautomation/Teknik
- Tråd: Loggning av till och från värme
- Svar: 8
- Visningar: 4594
Tråkigt att dra kabel men för 1-wire så är det de som gäller, långa kablar är inga problem, kommer inte ihåg om det finns maxlängd men ett par hundra meter ska gå bra. Du behöver minst en fyrledare om du ska mäta över 85 grader.
- av bruka
- 22 mar 2013, 18:01
- Kategori: Hemautomation/Teknik
- Tråd: Loggning av till och från värme
- Svar: 8
- Visningar: 4594
Du har alltså ingen dator igång?
Jo det går att använda en router men inte en helt vanlig, den ska klara att köra ett Linuxsystem men det får andra förklara för dig hur det går till. Det är inte helt lätt vad jag förstått.
Bara tempsensorn går i (och det gör den nog) så går det utmärkt att mäta där ...
- av bruka
- 22 mar 2013, 17:03
- Kategori: Hemautomation/Teknik
- Tråd: Loggning av till och från värme
- Svar: 8
- Visningar: 4594
Har du en dator igång dygnet runt så tycker jag du ska köra 1-wire, finns färdiga nät att köpa
https://www.m.nu/temperaturovervakning-tradbundet-1wire-c-82_56.html?osCsid=jjm4kcgh29knd95e3hg95s99o2
Eller så köper du det i delar och knåpar ihop det själv.
Sen behöver du mjukvara, för Linux får andra ...
- av bruka
- 20 mar 2013, 13:13
- Kategori: Support temperatur.nu
- Tråd: WH1080 Termometer
- Svar: 3
- Visningar: 6986
Det kallas Stevenson screen, http://en.wikipedia.org/wiki/Stevenson_screen
På din väderstation så är det en enkel modell av en sådan. Jag har själv en WH1080 och den sitter inte i skugga och den visar nästan alltid en till två grader högre än mina två st 1-tråds ds18x20 som sitter i skugga.
Men du ...
- av bruka
- 12 mar 2013, 16:50
- Kategori: LogTemp
- Tråd: alarmmail från Logtemp
- Svar: 19
- Visningar: 22937
Om du testar att lägga kolon ":" och portnummer efter servernamnet?
Jag hittar inte längre vart man lägger in adressen till den som ska ha mailet men ser det längst ner i ini filen
[SMTP Profile]
Count=1
1=Test hög C°|S1|datornamet|mottagarens@adress.se;|
[HTML After]
0=<img src="week.jpg" width ...
- av bruka
- 10 mar 2013, 23:32
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: Höga CO2-värden
- Svar: 9
- Visningar: 4974
Vad jag kommer ihåg så ändras det med max ca 30ppm varje gång ABC (självkalibreringen) ändras, om det nu behövs. Men jag har själv aldrig konfigurerat K30 så jag vet inte säkert, har inte läst specen heller men föregångaren (K10) var det så på iaf.
Men Elf, beställer du standard modellen av K30?
tty ...
- av bruka
- 24 jan 2013, 21:06
- Kategori: Hemautomation/Teknik
- Tråd: Ir diod Addex
- Svar: 1
- Visningar: 2023
Det är inte alltid kameran kan se/hinner med blinket, på min Landis/Gyr kunde jag inte se blinket varken med mobilen eller digitalkamera. Kan du inte testa den på nån av de du sett finns?
- av bruka
- 18 jan 2013, 11:28
- Kategori: Övrigt
- Tråd: MySQL problem
- Svar: 5
- Visningar: 7684
Tycker också du ska gå över till BM :wink:
Men har du inte kvar konf filerna från din förra installation?
Så här ser det ut i en gammal sån som jag hade liggandes:
<DatabaseConnection Name="DatabaseConnectionCreatedByMAC">
<DBType>MySQL</DBType>
<DatabaseName>tempar</DatabaseName>
<Host>192 ...